Hallo zusammen,
bei mir summieren sich so langsam die Probleme mit dem Baumeister. Hier schildere ich das dritte Problem, und zwar mit der Erstellung der Wände und Decken aus Sichtbeton.
Unser EFH wird an einem 25° steilen Südhang gebaut. Die Nord- und Ostfassade soll im EG und OG als Sichtbeton gebaut werden, auch innen (bleibt also "roh"). Die West- und Südfassaden bestehen komplett aus bodentiefen Fenstern, also im Prinzip Glas.
Ausgeschrieben war vom Bauingenieur die Herstellung der Innenwände und Decken als Sichtbeton Typ-4 mit Schalbrettern (N.B.: nicht mit glatter Schalhaut!!). Für die nicht Eingeweihten: Typ-4 ist in CH nichts anderes als eine Definition der zu verwendenden Schalhaut, Abdichtung etc.
Der Arch. hat vorher immer nur genickt, als ich ihn darauf hinwies (zum Glück auch schriftlich), dass der Sichtbeton in sehr hoher Qualität zu erstellen sei und dies beim Baumeister und der Kolonne die notwendige Erfahrung voraussetze. Alles gar kein Problem, habe er im Griff. Von keinem der Anbieter hat er sich allerdings Referenzobjekte zeigen lasen, und ich war so blöd, das nicht einzufordern.
Als die Vergabe getan war, kam der Arch dann zu mir und sagte, es sei an der zeit zu definieren, wie ich den Sichtbeton haben wolle und ich können mir ja ein aar Objekte mit dem Baumeister ein paar Objekte anschauen, die er erstellt hat. Ja, und dann kamm das böse Erwachen. Die doch sehr "rustikale" Handwerkskunst des Baumeisters passt nicht im entferntesten mit meinen Vorstellungen von Sichtbeton in hoher Qualität zusammen.
Zunächst haben wir dann definiert, dass keine Schalbretter (wie ohne Absprache mit mir ausgeschrieben worden war) sondern eine glatte Schalhaut zum Einsatz kommen muss. Und dass der Baumeister eine Referenzfläche erstellen muss. Das hat er dann getan, anhand der Wände des Kellerraumes.
Ja, und nach dem Ausschalen war dann klar, dass er es nicht kann. Anders als Schaltafeln verzeiht eine glatte Schalhaut keine Fehler. Da zeigt sich, wer wirklich betonieren kann. Die Mängelliste war 2 Seiten lang. Es wurde eine andere Schalhaut bestellt und weiter getestet und gebastelt, diesmal aber auf dem Betriebshof des Baumeisters. Jezt haben wir insgesamt 3 Versuchsflächen, und keine ist auch nur ausreichend, um als Referenz dienen zu können für alle weiteren Flächen.
Am liebsten würde ich den Baumeister in die Wüste schicken und einen neuen, kompeten suchen. Frage: geht das, und wenn ja, wie muss ich vorgehen? Oder welche Alternativen seht ihr dazu?
Gruss,
Ingo
bei mir summieren sich so langsam die Probleme mit dem Baumeister. Hier schildere ich das dritte Problem, und zwar mit der Erstellung der Wände und Decken aus Sichtbeton.
Unser EFH wird an einem 25° steilen Südhang gebaut. Die Nord- und Ostfassade soll im EG und OG als Sichtbeton gebaut werden, auch innen (bleibt also "roh"). Die West- und Südfassaden bestehen komplett aus bodentiefen Fenstern, also im Prinzip Glas.
Ausgeschrieben war vom Bauingenieur die Herstellung der Innenwände und Decken als Sichtbeton Typ-4 mit Schalbrettern (N.B.: nicht mit glatter Schalhaut!!). Für die nicht Eingeweihten: Typ-4 ist in CH nichts anderes als eine Definition der zu verwendenden Schalhaut, Abdichtung etc.
Der Arch. hat vorher immer nur genickt, als ich ihn darauf hinwies (zum Glück auch schriftlich), dass der Sichtbeton in sehr hoher Qualität zu erstellen sei und dies beim Baumeister und der Kolonne die notwendige Erfahrung voraussetze. Alles gar kein Problem, habe er im Griff. Von keinem der Anbieter hat er sich allerdings Referenzobjekte zeigen lasen, und ich war so blöd, das nicht einzufordern.
Als die Vergabe getan war, kam der Arch dann zu mir und sagte, es sei an der zeit zu definieren, wie ich den Sichtbeton haben wolle und ich können mir ja ein aar Objekte mit dem Baumeister ein paar Objekte anschauen, die er erstellt hat. Ja, und dann kamm das böse Erwachen. Die doch sehr "rustikale" Handwerkskunst des Baumeisters passt nicht im entferntesten mit meinen Vorstellungen von Sichtbeton in hoher Qualität zusammen.
Zunächst haben wir dann definiert, dass keine Schalbretter (wie ohne Absprache mit mir ausgeschrieben worden war) sondern eine glatte Schalhaut zum Einsatz kommen muss. Und dass der Baumeister eine Referenzfläche erstellen muss. Das hat er dann getan, anhand der Wände des Kellerraumes.
Ja, und nach dem Ausschalen war dann klar, dass er es nicht kann. Anders als Schaltafeln verzeiht eine glatte Schalhaut keine Fehler. Da zeigt sich, wer wirklich betonieren kann. Die Mängelliste war 2 Seiten lang. Es wurde eine andere Schalhaut bestellt und weiter getestet und gebastelt, diesmal aber auf dem Betriebshof des Baumeisters. Jezt haben wir insgesamt 3 Versuchsflächen, und keine ist auch nur ausreichend, um als Referenz dienen zu können für alle weiteren Flächen.
Am liebsten würde ich den Baumeister in die Wüste schicken und einen neuen, kompeten suchen. Frage: geht das, und wenn ja, wie muss ich vorgehen? Oder welche Alternativen seht ihr dazu?
Gruss,
Ingo