CTA Wärmepumpe / Auslegung

Opc

Mitglied
10. März 2012
73
0
0
Hallo Zusammen

Sind am Heizungs-Komponenten für unser Haus am aussuchen /emoticons/default_additional/139.gif

Gerne würde ich Eure Meinungen / Erfahrungen zu folgenden Heizungskomponenten / Zusammenstellung hören. /emoticons/default_additional/148.gif

Hat jemand von Euch die CTA OH 1-11es ?

Haus ca. 200qm + Keller 50qm Wohnfl.

Neubau

Bodenheizung ( Tobler )

Wärmepumpe Erdsonde

2 x Sonde à 120m ( 35w/m )

Wärmepumpe CTA Optiheat OH 1-11es ( Heizleistung 10.6kW, COP 4.7 )

Brauchwasserspeicher 400 Liter

Pufferspeicher 300 Liter

( Später ist zusätzlich noch eine Photovoltaikanlage geplant )

Gruess

Opc

 
Salü @opc

Nach meiner Meinung ist die Wärmepumpe viel zu gross ausgelegt.

Heizleistung sollte nicht grösser als 6.25 kW sein (250 m2 x 25 W/m)

Somit könnte die CTA OH 1-8es gewählt werden.

Ich verstehe nicht, wieso Du eine Speicher brauchst, wenn Du FBH hast. Bei FBH braucht es keinen Speicher, denn die FBH ist der Speicher. So wurde vor 15 Jahren noch geplant worden.

Was für eine Vorlauftemperaturauslegung ist für die FBH gemacht worden?

Herzlicher Gruss

 
Hallo maningreen

Merci für Deine Antwort.

Wärmeleistung gem. Energienachweis beträgt 7.4kW für Heizung und Warmwasser ( 5.72kW Kälteleistung, 1.68kW Stromaufnahme Kompressor = 7.4kW Heizleistung bei B0/W35 )

Im Nachweis steht für FBH Wärmeabgabe: kleiner 35 Grad

Betreffend Speicher wurde gesagt das wenn die WP vom EW ausgeschaltet wird, dass genügend Reserve vorhanden ist??

Gruess

Opc

 
Hallo maningreen

Merci für Deine Antwort.

Wärmeleistung gem. Energienachweis beträgt 7.4kW für Heizung und Warmwasser ( 5.72kW Kälteleistung, 1.68kW Stromaufnahme Kompressor = 7.4kW Heizleistung bei B0/W35 )

Im Nachweis steht für FBH Wärmeabgabe: kleiner 35 Grad

Betreffend Speicher wurde gesagt das wenn die WP vom EW ausgeschaltet wird, dass genügend Reserve vorhanden ist??

Gruess

Opc
Lieber @Opc

Betreffend Speichrr:

Das ist der grösste Bödsinn, denn ich je gehört habe.

Es müsste für solche, die so was sagen ein Berufsverbot geben.

Deine Berater verstehen überhaupt nichts.

Und wieso willst Du eine 11er Maschine verwenden, wenn auch die kleinere 8er geht?

Und wie tief ist die Sonde gebohrt worden, wenn dies schon gemacht wurde?

Wenn ich solche Aussage lese, dann kommt mir vieles Hoch.

Unverständlich.

Herzlicher Gruss

P.S.

Gestern Abend habe ich mit einem Forumsteilnehmer über 2 std telefoniert und Ihn von der vorgeschlagenen Lösung abgeraten.

Er ist sehr dankbar, dass er mit mir reden konnte.

 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Hallo Maningreen

Meinte dies wegen dem Speicher so verstanden zu haben, frage nochmals genau nach.

Ebenfalls hinterfrage ich die 1.11es Pumpe.....

Geplantes Grundkonzept CTA 02.20.10 mit Option für Hochladung....später ggf. PV geplant

Sonden werden 2x 120m sein. Müssen jedoch nur 200 Bohrmeter bezahlen.

Betreffend Kosten scheinen uns diese für die gesamte Heizungsanlage inkl. Erdsonden + Verlegung FBH mit rund 60 Kf doch relativ hoch was meinst Du?

Ist wie schon geschrieben ein EFH mit rund 250 qm beheiztem Wohnraum.

Gruess

 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

Statistik des Forums

Themen
27.484
Beiträge
257.643
Mitglieder
31.769
Neuestes Mitglied
Josven