Drehfeldfehler bei Wärmepumpe

Delins

Mitglied
20. Mai 2010
3
0
0
hallo

vielleicht kann mir das jo einer erklären...

ich musste heute die hauptsicherungen eines wohnhauses kurz herausnehmen. vorher habe ich die 3polige sicherung der wärmepumpe ausgeschaltet.

nachdem ich zuerst die seutersicherung und dann die hauptsicherung der WP wieder einschaltete, zeigte die WP auf dem Display "Drehfeldfehler, bitte Service rufen" an.

Dann habe ich die 2 Sicherungen nochmals aus- und wieder eingeschlatet und nach ablauf einer minute (stand; warten auf netz... irgendwas) lief sie wieder ohne störung.

Warum zeigte Pumpe "Drehfeldfehler" an??

grüsse

 
Hallo Delins,

die neueren WP's haben eine Drehfeldüberwachung wegen des Scrollkompressors. Wenn du jetzt die Steuersicherung einschaltest kontrolliert die Drehfeldüberwachung alle Phasen, wenn du jetzt den LS einschaltest kann es sein dass das Drehfeld kurzzeitig nicht stimmt

( nur 2 Phasen an ) bis alle drei Kontakte geschlossen sind. Erst die Last und dann die Steuerung einschalten und du hast keine Probleme mehr.

 