Druck Heizsystem

lafranky

Mitglied
13. Jan. 2007
37
0
0
Hallo Zusammen

Haben eine WP mit Bodenheizung welche seit bald 2 Monaten läuft (Bauaustrocknung). Der Druck beim Manometer beträgt immer 2.5 bis 2.9 bar. (grüner Bereich 1 bis 3 bar). Heizungsmensch sagt ist i.O., trozdem finde ich es komisch /emoticons/default_confused.png dass der Druck immer gegen das Maximum ist. Was habt Ihr für Erfahrungen?

 
3 bar ist längst nicht das Maximum, die Heizung wird mit 2,5 bar gefüllt, mit dem Heizen steigt der Druck natürlich an.

 
Hi

Der benötigte Druck ist abhängig von der Gebäudehöhe.

10 Meter Wassersäule = 1bar.

2.5 bis 3bar sind für ein EFH oder kleineres MFH i.o.

Den eingestellten grünen Bereich darst du nicht überbewerten.

Den oberen Grenzwert gibt dir das Sicherheitsventil vor, welches den zu hohen Druck ablässt und dir den Keller versaut. Bleib bei diesen Werten und füll das System spätestens bei ca. 1.8bar nach da sonst Störungen auftreten könnten.