Hallo zusammen

Kann mir jemand vom (Elektro-) Fach sagen, ob in der Schweiz Einlasskästen direkt in eine XPS Dämmung gesetzt werden dürfen? Einführungen in die Einlasskästen via blauem Elektroinstallationsrohr, eingegipst ins XPS. Einlasskästen sind flammwidrig, mit 850 Grad Symbol.

Danke euch und Grüsse!

 
Hallo dmy

UP-Dosen und Einlasskasten für den Einbau in Hohldecken und auf brennbare Teile müssen die Glühdrahtprüfung für 850°C bestanden haben. Jene Einlasskasten für das Mauerwerk deren 650°C. Der Begriff "flammwidrig" existiert in der Normung nicht mehr.
In deinem Fall also o.k.
 
 