Für einen Neubau mit Aussen Sichtbeton und Innen Mauerwerk ist aktuell als Kerndämmung Foamglas (Schaumglas) eingeplant.

Foamglas ist ja dampfundurchlässig und lt. Planer kann man anscheinend dadurch die Dampfsperre weglassen.

Jedoch frage ich mich wie dies wirklich einwandfrei ohne Dampfsperre und nur Foamglas funktionieren kann: die Platten sind ja nicht fugenlos ineinander verbunden, sondern liegen ja stirnseitig aneinander an. Und hier sind ja kleinste Luftspälte von Platte zu Platte vorhanden. Auch wenn die Platte an der Decke anstehen oder an den Rändern.... Und dadurch kann ja nachwievor Feuchtigkeit durchdringen...? Sehe ich dies falsch?

Hat jemand Erfahrung darin?

Gruss diskus

 
hallo diskus

Für die Fläche ist dies korrekt...da brauchst Du keine Dampfsperre. Wie die Details gelöst werden, hängt von der eigentlichen Planung und der Bauweise ab. Dies musst Du dann mit dem Architekten Punkt für Punkt durchgehen. Richtig ist, es darf keine Lücken geben.

 