Hallo
Wir besitzen eine Comfoair 350 von Zehnder, welche auf 55% der Leistung (Normalstufe) ca. 190m3/h befördert (ca. .
Da ich vermutet habe, dass die Schalldruckpegel im Normalbetrieb nicht den Anforderung entsprechen welche im SIA Merkblatt 2023 aufgelistet sind, habe ich Messungen (leere Räume, 1m ab Boden, des Nachts und geschlossene Türe) gemacht und bin dabei auf folgenden Werte gestossen:
Badezimmern 29.2 dBA (+33% lauter als 25dBA)
Wohnen 27.7 dBA (+20% lauter als 25dBA)
Schlafen 27.3 dBA (+17% lauter als 25dBA)
Wenn ich hingegen im Wohnzimmer auf Stufe 1 (35%) messe, erhalte ich schön die ca. 25dBA, welche uns auch vom Empfinden her als akzeptabel betreffend Lautstärke erscheinen.
Nun zu meiner ersten Frage:
Sind die erwähnten 25dBA gemäss Merkblatt SIA 2023 für ein Minergiehaus zwingend einzuhalten oder hat da der Hersteller/Monteur noch gewisse Toleranzen, von welchen er "profitieren" kann? Gilt es diesen Wert für sämtliche Zimmer einzuhalten, oder wird da allenfalls unterschieden?
Zweite Frage:
Zusätzlich zu diesem erhöhten Schalldruckpegel in den Zimmern, haben wir im Normalbetrieb ein Pfeifen bei den Zuluftöffnungen, welche örtlich nahe der Komfortlüftung sind (die Rohrleitungen in der Betondecke sind die kürzesten). Das Pfeifen ist im Aussenbereich beim Ansaugen und auch in den entsprechenden Innenräumen gut hörbar. Es scheinen meiner Meinung nach harmonische Töne zu sein, welche durch die Rohrlänge (Frischluft über Komfortlüftung bis Zuluftöffnungen) zustandekommen. Gelegentlich erwischt die Lüftung einen Ton etwas darüber oder darunter (so ähnlich wie die Naturtöne bei einem Blasinstrument = Harmonische der Rohrlänge), aber meistens ist es derselbe. Hat jemand ein solches Problem auch schon gehabt und falls ja, wie wurde es behoben? Auf Stufe 1 bzw. auf Stufe 3 (Stosslüftung) ist das Pfeifen fast nie hörbar, da dann wahrscheinlich die Strömungsgeschwindigkeit für das Pfeifen nicht mit der Rohrlänge übereinstimmt.
Wir sind gespannt, was eure Erfahrungen/Kenntnisse diesbezüglich sind.
Wir besitzen eine Comfoair 350 von Zehnder, welche auf 55% der Leistung (Normalstufe) ca. 190m3/h befördert (ca. .
Da ich vermutet habe, dass die Schalldruckpegel im Normalbetrieb nicht den Anforderung entsprechen welche im SIA Merkblatt 2023 aufgelistet sind, habe ich Messungen (leere Räume, 1m ab Boden, des Nachts und geschlossene Türe) gemacht und bin dabei auf folgenden Werte gestossen:
Badezimmern 29.2 dBA (+33% lauter als 25dBA)
Wohnen 27.7 dBA (+20% lauter als 25dBA)
Schlafen 27.3 dBA (+17% lauter als 25dBA)
Wenn ich hingegen im Wohnzimmer auf Stufe 1 (35%) messe, erhalte ich schön die ca. 25dBA, welche uns auch vom Empfinden her als akzeptabel betreffend Lautstärke erscheinen.
Nun zu meiner ersten Frage:
Sind die erwähnten 25dBA gemäss Merkblatt SIA 2023 für ein Minergiehaus zwingend einzuhalten oder hat da der Hersteller/Monteur noch gewisse Toleranzen, von welchen er "profitieren" kann? Gilt es diesen Wert für sämtliche Zimmer einzuhalten, oder wird da allenfalls unterschieden?
Zweite Frage:
Zusätzlich zu diesem erhöhten Schalldruckpegel in den Zimmern, haben wir im Normalbetrieb ein Pfeifen bei den Zuluftöffnungen, welche örtlich nahe der Komfortlüftung sind (die Rohrleitungen in der Betondecke sind die kürzesten). Das Pfeifen ist im Aussenbereich beim Ansaugen und auch in den entsprechenden Innenräumen gut hörbar. Es scheinen meiner Meinung nach harmonische Töne zu sein, welche durch die Rohrlänge (Frischluft über Komfortlüftung bis Zuluftöffnungen) zustandekommen. Gelegentlich erwischt die Lüftung einen Ton etwas darüber oder darunter (so ähnlich wie die Naturtöne bei einem Blasinstrument = Harmonische der Rohrlänge), aber meistens ist es derselbe. Hat jemand ein solches Problem auch schon gehabt und falls ja, wie wurde es behoben? Auf Stufe 1 bzw. auf Stufe 3 (Stosslüftung) ist das Pfeifen fast nie hörbar, da dann wahrscheinlich die Strömungsgeschwindigkeit für das Pfeifen nicht mit der Rohrlänge übereinstimmt.
Wir sind gespannt, was eure Erfahrungen/Kenntnisse diesbezüglich sind.