Hallo Juju
Das spielt eigentlich keine grosse Rolle.... bei dieser Spannweite wird das Ding einfach nur dick und enthält viel Armierung.... Du kannst es, nach Erstellung der Statik, einfach auch alternativ vom Baumeister anbieten lassen.
Welche Ansprüche stellst Du an die Betonunterseite? Sichtflächen oder Spachtelung...oder einfacher Putz?
Günstiger werden Decken wenn die Spannweiten geringer wären.... es zumindest Stützen....oder Unterzüge gäbe. Letztlich auch eine Frage der Statik, was und wo noch an Lasten auf diese Decke käme?
Ich selbst nehme gerne Filigrandeckenplatten... schöne Unterseiten....viel gerader.... falls überstehend/im Aussenbereich mit sauberer Stirnseitenfläche... und...und...
Allerdings muss man bei solch langen Fertigteildecken auch den Transport berücksichtigen... kommt der passende LKW überall durch, bis zur Baustelle?
Bei der Spannweite, der Dicke/Grösse muss man auch den vorhandenen Kran anschauen... reicht dessen Tragkraft aus diese Platte an die letzte Ecke des Objektes zu verlegen?
Das lässt sich aber alles mit dem Architekten und Bauing., bzw. Baumeister rasch abklären.