Lärmbelästigung durch Komfortlüftung?

  • Ersteller Ersteller Michi
  • Erstellt am Erstellt am
M

Michi

Guest
Wir sind vor einigen Wochen in eine Neubauwohnung mit Komfortlüftung eingezogen. Im Bezug auf die Luftqualität sind wir damit sehr zufrieden. Lästig hingegen ist die Belästigung durch Lärm und zwar in zweierlei Hinsicht:

1. Ab Stufe 2 (200 m3/h) ist die Lüftung bei den Abzugsöffnungen deutlich hörbar;

2. In jeder Stufe verursacht die Lüftung im Lufteinlass-Bereich von der Hausfassade her ein äusserst lästiges Pfeifgeräusch, eine Art hoher Ton; je höher die Stufe, desto lauter wird der Ton, ebenso ändert die Tonhöhe.

Das Lüftungsgerät ist ein Renovent 400.

Muss man mit dieser Lärmbelästigung leben oder lassen sich solche Probleme beheben?

Michi

 
Hallo

Nein, damit müsst ihr nicht leben, das lässt sich auf jeden Fall optimieren.

Natürlich wirst du auf den höheren Luftwechselstufen die Lüftung immer vernehmen, insbesondere dann, wenn keine anderen Umgebungsgeräusche vorhanden sind, typischerweise z.B. im Bett liegend, vor dem Einschlafen. Es sollte aber allenfalls ein Rauschen sein, Pfeifen und Dröhnen weist auf hohe Luftverwirbelung im Ansaugbereich bzw. mangelhafte Dämmung hin.

Die Pfeifgeräusche dürften also durch unerwünschte Düsenwirkung direkt bei den Ansaugöffnungen für die Fortluft entstehen. Dies lässt sich häufig dadurch beheben, dass der Unterdruckmechanismus (Ansaugdüse) nicht direkt bei der Wandöffnung sonder dezentral im Leitungssystem untergebracht und zusätzlich schallgedämmt wird. Wo die Luft angesaugt wird spielt nämlich keine Rolle, gewisse Ansauggeräusche durch die Verwirbelung sind aber nicht zu verhindern, zumindest kann man sie aber da entstehen lassen, wo sie keinen stören. Der Lüftungsspezialist sollte dieses Problem eigentlich mit wenigen Handgriffen (und evtl. mit Austausch der Ansaugblenden) lösen können.

Unsere KWL ist übrigens so programmiert, dass während des Kochens (täglich zw. 19.00.-21.00) sowie des morgendlichen Duschens (6.30-7.30) die Lüftung jeweils auf voller Stufe läuft, sonst im Tagesbetrieb auf Stufe I. So wird die Lüftung in der ruhigen Zeit eigentlich nie bewusst wahrgenommen. Wenn wir die KWL aber mal manuell auf Stufe III stellen und vergessen wieder zurückzuschalten, dann stört das beim Einschlafen schon, wenn man sonst "absolute Stille" gewohnt ist.

grüsse pb

 
Hallo Michi,

Es ist möglich dass die Dimensionierung von Rohren und Gittern etwas zu klein geraten sind.

Je grösser die Luftleitungen- und Kammer dimensioniert sind desto kleiner wird die Lärmbelastung bzw. Strömungsgeräusch sein.

Ibo

 
Würde ich auch machen... Wir wohnen nun ein Jahr n unserem Haus mit kontrollierter Lüftung und diese ist absolut NICHT zu hören (höchstens vielleicht auf grösster Stufe im absolut stillen Haus ein leichtes Blasen).

LG Dominik

 
Sali Michi

Ich habe soeben Deinen Beitrag gelesen. Meistens sind die Luftmengen viel zu hoch eingestellt. Ich empfehle Dir auf der 1. Stufe 80m3/h, 2.Stufe 135m3/h einzustellen. Die 3.Stufe kann dann auf 200m3/h oder mehr sein, denn dies sollte man nur wählen, wenn man viele Gäste hat oder wenn man die Wohnung schnell durchlüften möchte.

Es ist natürlich auch möglich, dass zu kleine Röhrchen verbaut wurden. Dann musst Du mit tieferen Luftmengen fahren. Die Geräusche entstehen durch die hohen Luftgeschwindigkeiten. P.S Es ist egal welche Marke verbaut wurde, die Luftgeschwindigkeiten sind immer gleich :-)

 
Hallo Lüftiger

Wie kommst du auf eine so unqualifizierte Aussage von 80 m3/h ?

Michi's 200 m3/h auf Stufe II sind, wenn alles mit rechten Dingen zu und her ging, die Grundlüftung für seine Hausgrösse mit der Durchschnittlichen Anzahl Bewohner.

Pfeiffgeräusche und konstruktive Mängel von Lüftungsanlagen mit reduzierter Lüftungsmenge begegnen, kann wohl nur im Sinn des Erbauers sein.

Wie siehst du die Anreiherung von CO2, den Abtransport der Feuchte in der Raumluft etc. ?

PS

Lüftungsmenge und Lüftungsgeschwindigkeit machen den entscheidenden Unterschied ob eine funktionierende Lüftungsanlage auch nicht stört.

klöti

 
Hallo klöti

Im Komfortlüftungsbereich gilt immer das SIA Merkblatt 2023. In Lüftungsanlagen wie es der Lüftungsanlagenbauer ansich kennt wird ein deutlich höherer Luftwechsel vorgesehen. Dies sieht mann leider immernoch sehr vermehrt auf den Baustellen. Es werden Komfortlüftungsanlagen immernoch zu hoch ausgelet und überdimensioniert. Gemäss SIA Merkblatt 2023 wird bei einem Haus mit 5 bis 51/2 Zimmer eine min. ZUL-Menge von 140m3/h (5 Personen) mit Zimmern im Durchströmbereich und 170m3/h mit Zimmern ohne Durchströmbereich gerechnet. Dies ist der Tagesbetrieb. Eigentlich kann man mit

30m3/h Aussenluftmenge pro Person rechnen (Tag) und 15m3/h (Nacht). Klar ist, es ist immer Ansichtssache. Falls diese Werte nicht Kundengerecht sind, kann man die Luftmengen Vorort noch anpassen. Vorallem bei einem Neubau, hohe Luftfeuchte abführen in der Austrocknungsphase usw. Fakt ist, wenn die Rohrdimensionen zu klein verbaut wurden, nützt leider nur eine Luftmengenreduktion etwas. Dabei muss mann darauf achten, dass man nicht zuwenig luftet. Es ist ebenfalls wichtig darauf zu achten, wann wieviel Personen zu hause sind. Viele Lüften viel zu viel, auch bei Abwesenheit.....Ich dachte dies sei ein Hilfsforum...Man kann ja anständig diskutieren :-)

 