Sali zäme,

wir bauen in den nächsten Tagen die Innentüren bei uns ein. Nun sollte ich dringend noch wissen, wie gross der "Schlitz" unter der Tür sein soll, damit die Lüftung einwandfrei funktioniert.

Merci + Gruss

Raphael

 
Hallo Raphael

Ich würde darauf achten, dass die beiden Flächen (Schlitz unter Türe und Lüftungsrohrquerschnittsfläche) gleich gross sind.

 
Die Luftgeschwindigkeit im Überström-Durchlass muss kleiner als 1.5 m/s sein.

Bei einer Luftmenge von 30 m3/h ist ein Türspalt Spalt von 5 bis 10 mm erforderlich.

 