Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
wie Profi und Schmidi schon geschrieben haben, bei normalem, frischen Bauholz ist dies so. Wenn man dies vermeinden möchte, auch aus noch anderen Gründen, dann nimmt man dazu Konstruktionsvollholz.
Wichtiger wäre hier aber noch der Hinweis, dass die Dampfbremse noch sauber verklebt werden müsste! Dies ist auf der Aufnahme noch klar erkennbar nicht der Fall.
Wichtiger wäre hier aber noch der Hinweis, dass die Dampfbremse noch sauber verklebt werden müsste! Dies ist auf der Aufnahme noch klar erkennbar nicht der Fall.
Nun, zumindest auf den Bilder sind noch Folienstöße erkennbar, welche nicht verklebt erscheinen... es sein denn, was man so nicht genau sehen kann, ob sie unterhalb sauber verklebt sind und es sich hierbei nur um Überstände handelt....?
Bei allen Lattungen oder Auffütterungen sollten im Jahre 2009 auch Nageldichtbänder unterlegt sein.... ist Stand der Technik.... ist dies bei Dir der Fall?
Puh, bin schon erschrocken./emoticons/default_tongue.png Es sind nur Überstände, unterhalb ist alles sauber verklebt. Hab das überall überprüft.
Nageldichtbänder kommen so weit ich auf meinen Fotos sehen kann, nicht zum Einsatz. Werde das aber auf der Baustelle noch überprüfen und gegeben falls die ausführende Firma darauf ansprechen.