Guten Morgen zusammen,

wir haben STWE erworben und sind nun in Diksussionen mit unserem GU betr. Balkonunterseiten. Gem Objektbeschrieb haben wir folgendes gekauft:

Schalungen: -Typ 4 Balkonuntersichten

und gem. den Beschreibungen, die ich finden konnte ist Schalungstyp4 wie folgt definiert:

Typ 4, Sichtbeton- Flächen mit Tafelstruktur

Sichtbar bleibende Flächen mit folgenden Anforderungen:

- einheitliche Flächenstruktur ohne Überzähne, Grate und poröse Stellen

- durch Lufteinschlüsse verursachte Poren (Lunker) in mässiger Anzahl sind zulässig

- möglichst gleichmässige Farbtönung

- Tafelgrösse konstant, Tafelstösse nicht vorgeschrieben

- Tafelrichtung einheitlich und parallel zur grösseren Abmessung der Schalungsfläche

Nun sind bei uns aber Holzfasern, Grate und breite Spalten sichtbar (auch nach dem Überstreichen mit Farbe). Auf den angehängten Bildern seht ihr ein paar Beispiele aus den diversen Stellen.

Wir haben den Mangel angemeldet und der GU hat geantwortet, dass der Baumeister alle Balkone inspiziert hätte (wir wissen nichts von einer Inspektion und diese wäre im 2.OG wohl nicht ohne unsere Kooperation möglich) und alle Balkone dem vereinbarten Typ entsprechen und der Punkt damit für ihn erledigt sei. Wie sollen wir hier weiter vorgehen?

Danke im Voraus für euch Tipps zum weiteren Vorgehen!!

Grüsse

DMR

Foto1-small.jpg

Foto2-small.jpg

Foto3-small.jpg

Foto4-small.jpg

Foto5-small.jpg

Foto6-small.jpg

Foto7-Holz-small.jpg

 
Hallo DMR

So wie ich sehe ist eher ein Typ 3.

Typ 3 = Sichtbetonfläche mit Brettstruktur

Typ 4 = Sichtbetonfläche mit Tafelstruktur

Gruss

Halbschlau

 