Hallo
Es gibt hier drin ja einige Beiträge dazu.
Leider ist es auch bei uns der Fall. Unsere LW-WP (Stiebel Eltron) hat zwei Luftkanäle, welche einfach innenseitig an die Beton-Kellerwand angeschraubt sind.
Rund um diese Kanäle wird es jeden Winter immer feucht, den ersten Winter beobachtete ich bereits leichte Verfärbungen, diesen (zweiten Winter) sind diese etwas ausgedehnter. Es ist offensichtlich dass aufgrund nicht vorhandener Isolation (Wärmebrücke) Feuchtigkeit im Luftkanalauslass kondesnsiert und sich deshalb rund um diese angeschraubten Kanäle Schimmel bildet.
Ein weiter Überl ist, dass die Lüftungsbaufirma bei der Installation der Kanäle die Schrauben an der Wand abgesägt hat. Diese Stellen waren wunderbar angerostet und der Servicetechniker der mal vorbei kam erkannte den Fehler und übersprayte es mit einem Antikorrosionsspray.
Ich hatte beides vor der 2-Jahresabnahme als Mangel angemeldet, der Gu/Architekt meint das werde halt einfach so gemacht und sei kein Mangel. Meine nachträgliche schriftliche Aufforderung zur Behebung hat er an den Sanitär/Lüfter weitergeleitet.
Mehrmals las man hier im Forum dass es eindeutig ein Baumangel sei. Auf der Suche nach den Installationsanleitungen bei Stiebel Eltron ist ein Passus drin, welcher die Isolation beschreibt und empfiehlt. Leider ist diese Anleitung aber von 2008, unser Haus wurde 2007 gebaut.
Habe ich nun einfach Pech gehabt oder was habe ich für rechtliche Möglichkeiten (Normen etc.) ?
Die WP steht im Technikraum bei Waschmaschine, wir haben einen Secomat im Raum, der ca. 2-3 mal pro Woche nachts läuft. Die Temperatur wird so bei ca. 16-18°C sein, die Luftfeuchtigkeit 50-60%.
Danke für weitere Hilfe
booker
Es gibt hier drin ja einige Beiträge dazu.
Leider ist es auch bei uns der Fall. Unsere LW-WP (Stiebel Eltron) hat zwei Luftkanäle, welche einfach innenseitig an die Beton-Kellerwand angeschraubt sind.
Rund um diese Kanäle wird es jeden Winter immer feucht, den ersten Winter beobachtete ich bereits leichte Verfärbungen, diesen (zweiten Winter) sind diese etwas ausgedehnter. Es ist offensichtlich dass aufgrund nicht vorhandener Isolation (Wärmebrücke) Feuchtigkeit im Luftkanalauslass kondesnsiert und sich deshalb rund um diese angeschraubten Kanäle Schimmel bildet.
Ein weiter Überl ist, dass die Lüftungsbaufirma bei der Installation der Kanäle die Schrauben an der Wand abgesägt hat. Diese Stellen waren wunderbar angerostet und der Servicetechniker der mal vorbei kam erkannte den Fehler und übersprayte es mit einem Antikorrosionsspray.
Ich hatte beides vor der 2-Jahresabnahme als Mangel angemeldet, der Gu/Architekt meint das werde halt einfach so gemacht und sei kein Mangel. Meine nachträgliche schriftliche Aufforderung zur Behebung hat er an den Sanitär/Lüfter weitergeleitet.
Mehrmals las man hier im Forum dass es eindeutig ein Baumangel sei. Auf der Suche nach den Installationsanleitungen bei Stiebel Eltron ist ein Passus drin, welcher die Isolation beschreibt und empfiehlt. Leider ist diese Anleitung aber von 2008, unser Haus wurde 2007 gebaut.
Habe ich nun einfach Pech gehabt oder was habe ich für rechtliche Möglichkeiten (Normen etc.) ?
Die WP steht im Technikraum bei Waschmaschine, wir haben einen Secomat im Raum, der ca. 2-3 mal pro Woche nachts läuft. Die Temperatur wird so bei ca. 16-18°C sein, die Luftfeuchtigkeit 50-60%.
Danke für weitere Hilfe
booker