Hallo SaSo / floyd
Danke für das Bild... und die Zustimmung zur Verwendung.
Fred hat bereits auf den aktuellen Knackpunkt hingewiesen. Wie man auf dem Aussenbild nun auch erkennen kann, ist der Fensterrahmen nur sehr knapp in die Leibung überstehend.
Das bedeutet, dass in diesem Bereich die kalte Aussenluft eben ungehindert bis zum Fensterrahmen, über die offene Leibung, gelangt und dort die "Ecke" der Betonwand extrem abkühlt.
Ansonsten muss die Kälte erst mal durch die Wand bis zur Innenfläche (wo eben Wärme/Kälte/Feuchte zusammentrifft) gelangen...hier wird die geringe Betonmasse am Fensterrahmen direkt abgekühlt, was dazu führt, dass an genau diesen Stellen sehr schnell Kondensat ausfällt und es zur Schimmelbildung führt.
Abgesehen davon kann auch noch Feuchte im Beton (auch und trotz Lichtschacht kommt dort natürlich auch noch Regenwasser und Schnee an, bzw. auf die offene Fensterbrüstung) ein übriges dazu beitragen. Feuchter Beton kann keine weitere Feuchte (Raumluft) aufnehmen....also relativ direkter Kondensatanfall..
Das Fenster hätte man innerhalb der Leibung, im äusseren Viertel/Drittel, montieren sollen. Damit wäre die Innenseite der Fensterleibung (Aussparung Betonwand) zumindest den gleichen Bedinungen ausgesetzt, als es die restliche Betonwand ist. Wenn der Keller eine Aussendämmung hätte, dann fährt man mit dem Fenster, wie auch in den anderen Geschossen, bis zur Hinterkante der Dämmung, oder isoliert die äussere Fensterleibung entsprechend mit.
Zudem sollte natürlich auch eine kleine Aussenfensterbank montiert werden... Regen/Schnee/Tauwasser gelangt dann natürlich nicht in die Betonbrüstung, was diesen Bereich dann eben auch trocken hält.
Dein Bild zeigt nun, dass Du hier keine sehr grossen Möglichkeiten (ausser natürlich Fensteraustausch) hast. Eine Hilfe wäre hier sicher, wenn Du die Leibungen nachdämmst (entweder sehr dünn, damit der Fensterrahmen nicht überdeckt würde, oder wenn dicker, Du mit der Optik (von innen gesehen) einer "überstehenden" Dämmung leben könntest) und zumindest auch die Beton-Fensterbrüstung gegen Feuchtigkeit isolierst/abdichtest. Eine Aussenfensterbank passt bei der Lage des Fensters nicht mehr unter dessen Anschlussmöglichkeit am Rahmen. Man könnte aber zumindest die Betonfläche mit einer Dichtschlämme oder Kunstharzbeschichtung (wie auch bei den Aussentüren im EG üblich) abdichten. Die Leibungsflächen könnte man ggf. mit einer Wedi-PUR-Dämmplatte bekleiden und verputzen.
Sprich ggf. mit dem Fensterbauer, ob man (je nach genauen Massen/Mögichkeiten) nicht doch noch eine Alu-Aussenfensterbank (wenn auch in nicht üblicher Form) montieren könnten. Abichtungsmöglichkeiten zum Rahmen sind auch anderweitig möglich. Wenn dies ginge, kannst Du auch die Fensterbrüstung aussen besser/dicker dämmen.
Es ist leider ein "Krampf"... nur wegen einer preiswerten Montage- und Fensterausführung, hier nacharbeiten zu müssen.
Lassen würde ich es aber auch nicht... oder Du müsstest die "Raumluftbedingungen" so verändern, dass dort kein Kondensat mehr anfallen könnte?