Der Bauingenieur bestätigt, dass die SIA Norm 414 nicht eingehalten wurde. Die zulässige Durchbiegung wurde überschritten.

Welche Auswirkungen (Konsequenzen) hat die Verletzung einer SIA Norm? 

Bautechnisch könnte der Mangel nur durch einen Ersatzbau behoben werden!

 
Lieber Sonnenaufgang

Die SIA 414 umfasst 66 Seiten... Es kommt darauf an, für was für ein Bauteil genau die zulässige Durchbiegung überschritten wurde. Die Frage ist, ob die Gebrauchstauglichkeit des Gebäudes durch den Mangel beeinträchtigt wird, bzw. wie stark diese beeinträchtigt wird. Je nachdem wird die mögliche Lösung aussehen. Dies kann allenfalls ein Ersatzbau sein (zumindest für das betroffene Bauteil) wenn der Gebrauch nicht möglich ist. Wenn jedoch der Gebrauch nur etwas eingeschränkt wird und ein Ersatz absolut unverhältnismässig ist, kann auch ein Preisnachlass ins Auge gefasst werden. Dies ist aber für mich wirklich nur "ultimo ratio"!

Du müsstest noch etwas mehr erläutern, was genau Deine Problemstellung ist.

Schönen Abend, Urs Tischhauser 

 
Sehr geehrter Urs Tischhauser

Von Seiten des Bauunternehmers ist alles nur halb so Arg. Gemäss dem Bauingenieur müssen wir die Situation beobachten. In der Stützmauer beim Carport ist nun ein Riss aufgetreten. Diesen können wir als Laien nicht beurteilen! 

Im Keller unterhalb des Fenster hat es einen Riss im Beton. Bei drei stein Fensterbänken (Erdgeschoss und Obergeschoss) sind ca. in der Mitte Risse sichtbar. An zwei gemauerten Wänden im EG und OG sind Risse aufgetreten. 

Wir als Laien können dies nicht beurteilen und suchen nun einen Bausachverständigen. Können Sie uns jemandem aus dem Raum Winterthur/Frauenfeld empfehlen?

Vielen Dank

 