Ständerelementbau (Aufbau O.K. so)

pacorano

Mitglied
Hallo Miteinander

Bin nun weitergekommen mit meiner Planung, und ich diskutiere mittlerweile mit einem bei uns ansässigen Holzbauer (Zimmerei) über, wie wir die Ständer ausführen möchten.

Ich dachte da an (von Aussen nach Innen) mineralischer Aussenputz - Pavatex Diffutherm 60mm - Ständerelement Holz 140 mm Dick und mit Flumroc ausisoliert - OSB-Platte 4 - Gipskartonplatte - Weissputz- malen

Was haltet Ihr von diesem Aussenwandaufbau ? Ist dieser so genug diffusionsoffen, so dass sich ein angenehmes Raumklima entwickeln kann, oder gibts an diesem Aufbau allenfalls einen Hacken (Feuchte)?

Für Eure erwünschten Feedbacks danke ich im Voraus bestens.

Grüsse

Pacorano

 
hallo pacorano

Seiht nicht schlecht aus. Hast aber in der äussersten Schicht noch etwas Kondensatwasseranfall und es hängt dann vom Ständerabstand ab ob Du den U-Wert von 0.2 erreichst. eventuell solltest Du auf 16 bis 18 cm in der Dämmschicht gehen.

Gruss Bauprofi

 

Statistik des Forums

Themen
27.546
Beiträge
257.961
Mitglieder
31.824
Neuestes Mitglied
SaunaDampfbad
Zurück
Oben Unten