Welche Lüfterleistung bei "Normalbetrieb"

Walter

Mitglied
Hallo KWL-Benutzer oder Kenner

Auf welcher Lüfterleistung (Stufe, %) läuft Eure KWL bei Normalbetrieb und im reduzierten Betrieb? Das die Intensivstufe 100% hat ist mir klar. Nur wieviel % hat die Normalstufe und die reduzierte Stufe? Leider sagt jeder Planer/ Hersteller etwas Anderes.

In der Normalstufe komme ich auf 260 m3/h. Das ergibt eine Luftwechselrate von 0.47.

Fragt sich nun ob ich die Comfair 350 oder die Comfair 550 brauche.

Danke für alle Tipps.

Gruss Walter

Luftmengenberechnung.doc

 

Anhänge

Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Hallo Walter,

bei uns mit Comfobox (entspricht der Comfair 550) ist im Normalbetrieb 55 % und reduziert glaube ich 35 %. Wir haben aber um die 1400 m3 Volumen.

Genügen dir diese Angaben?

Gruss Roadrunner

PS: Danke noch wegen der Kellerwandmauerdurchführung.

 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
@Walter

Normalstufe (2) ComfoAir 350: 70% Drehzahl, 260 m3 bei 140 Pa Differenzdruck und 110 Watt Leistungsaufnahme

Das ComfoAir 350 ist für diese Luftmenge ausgelegt und passt somit ideal.

 
Danke für Eure Antworten.

Laut Hoval soll sogar der Homevent 250 für unser Haus passen. Die rechnen pro Zuluft 20 m3/h, egal ob Kinderzimmer, Elternschlafzimmer oder Wohnzimmer.

Finde ich schon etwas frech, sein Produkt so "passend" zu rechnen.

Gruss Walter

 

Statistik des Forums

Themen
27.552
Beiträge
257.981
Mitglieder
31.836
Neuestes Mitglied
Jacksn
Zurück
Oben Unten