Wohnraumerweiterung -> Bodenheizung

flightsim

Mitglied
13. Jan. 2011
243
16
0
Wir haben ein kleines Mehrfamilienhaus und werden nun bei der Erdgeschoss Wohung und dem Wohnung im Obergeschoss auf der Fläche des Gartensitzplatz/Balkon eine Wohnraumerweiterung realisieren. Das Baugesuch wurde schon bewilligt und wir haben mit den Vorarbeiten begonnen. Als wir nun den Verbundsteinboden des Gartensitzplatz entfernt haben mussten wir feststellen dass für die geplante Bodenheizung die verfügbare Einbautiefe des Unterlagsboden schon bei nur 9 cm liegt. Dies wird doch einiges zuwenig sein. Weiss jemand von Euch wieviel Platz der Unterlagsboden inkl. der Bodenheizung ( Normale Bodenheizung mit Wasserdurchlauf) normalerweise benötigt und ob es Systeme gibt die besonders wenig Einbautiefe benötigen?

 
Was war denn dort unter den Verbundsteinen? Beton? Also tiefer geht nicht? Bodenplatte oder Kellerdecke?

Wenn das EG nun zusätzlichen Wohnraum erhält, dann ist dessen Fussboden gegenüber der Kaltzone entspr. zu dämmen. Wie viel, steht ja in Deinem Ernergieausweis. Genau diese Dämmung brauchst Du dann letztlich auch.

Der Gesamtaufbau gegenüber Kaltzonen beträgt in der Regel 18 cm... ggf. auch bis 20 cm, je nach Material und Dämmwerten. Mit 9 cm wird das also nichts.... wobei sich die Frage ergäbe, weshalb man dies nun erst entdeckt? Solche Dinge prüft man doch möglichst schon vor Planungsstart!

Wenn es eine Kellerdecke hätte....dann dämme die halt unten zusätzlich... aber dann langen die 9 cm immer noch nicht. Wenn es keine andere Möglichkeit gibt, musst Du dann im EG ein Dünnsystem anwenden... geht, kostet halt "etwas" mehr Geld.

 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Hallo Pfälzer

Vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Unter dem EG liegt der Luftschutzraum. Die 9cm sind gemessen bis auf die Betondecke. Ich denke die einfachste Variante wird schon sein dass wir im Luftschutzraum die Kellerdecke isolieren. Dass die 9cm so oder so nicht ausreichen werden damit haben wir schon gerechnet und uns damit abgefunden dass es zwischen den beiden Räumen eine Schwelle geben wird.

Hat man mit den flachen Heizsystemen schon Erfahrungen? Gibt es negative Punkte die gegen ein solches System sprechen würden?

Wie sieht es mit dem Bodenaufbau aus im Obergschoss? Darunter ist ja die beheizte Wohnraumerweiterung im Erdgeschoss.

 
Hallo flightsim

Dann geht da natürlich nichts mit Tieferlegung vom Niveau...... zudem ist der Beton dort sehr dick... Decke wie Wände...und sehr kalt!

Hier musst Du auf die Fusspunkte genau schauen, damit Du dort nicht massive Problem bekommst.

Im OG ist das wieder normal.... unter warmen Räumen braucht man in der Regel ca. 12 cm Bodenaufbau mit Belag...ggf. auch mal 14, aber eher selten.

Wenn der Raum im EG nicht so gross ist (scheinbar ja nur die Grösse vom Schutzraum (?) oder grösser??) dann wären die Nachteile für ein Dünnsystem nur in den hohen Kosten zu sehen.. aber wenn man schon anbaut, dann doch möglichst ohne Stufen...oder Schwellen.

Du kannst ggf. auch auf eine Vakuumdämmung zurückgreifen...  oder Aerogel... lass Dich von Deinem Architekten hier mal ausführlich beraten....daran scheint es, wenn Du solche Fragen hier stellst, evtl. etwas mangeln.... Du bezahlst...also lass Dich beraten..so lange, bis Du es verstanden hast. Dann lass Dir passende Offerten unterbreiten und entscheide Dich danach.

Viel Erfolg.

 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Vielen Dank für deine Erklärungen....

Du hast mir als unabhängiger Experte schon sehr geholfen...
 

 