Wir stehen vor der Dämmung der Sparrenzwischenräume.

Nun haben wir ein Problem mit der Damp-Geschichte.

Wir haben auf den Sparren eine Lattung, darauf eine Folie, und darauf EPS Aufsparren-Dämmplatten. Das ergibt leider eine nach aussen Dampbremsende Schicht.

Wir wollen auf jeden Fall zwischen die Sparren Zellulose einblasen lassen.

Was tun wir dann darunter?

Die Firma Isocell aus AT (Hersteller dar Dämmzellulose) hat uns folgende Dokumentation gesendet:

"wir senden Ihnen die Dampfdiffusionsberechnung des Daches der Fa.

Pezowood. Diese ergab, dass der u.a. Konstruktionsaufbau bei

fachgerechter Ausführung funktioniert, weil kondensierende Feuchtigkeit

durch die Sorptionsfähigkeit der ISOCELL Zellulosedämmung gespeichert

wird und nach innen ausdiffundieren kann.

Dach, von außen nach innen:

Roter Ziegel

EPS 150mm

Dichte Dachbahn

Rauhschalung 25mm

ISOCELL Zellulosedämmung 200mm

FH Vliesdampfbremse* luftdicht verklebt mit dem AIRSTOP Dichtsystem

Lattung Abstand max. 33cm

(Innenbekleidung)

*) die Verwendung der ÖKO Natur- oder FH Dampfbremse "fadenverstärkt"

ist auch möglich.

Die Dampfdiffusionsberechnung wurde mit dem Berechnungsprogramm "Wufi"

(Wärme u. Feuchte Instationär), entwickelt vom Fraunhofer Institut für

Bauphysik, durchgeführt. Für den Innenraum wurde ein Normklima von

durchschnittlich 21°C und 50% Luftfeuchtigkeit angenommen.

Es wird vorausgesetzt, dass nur Kammer getrocknetes Holz verwendet wird

und eine optimale Luftdichtheit vorhanden ist. Wir empfehlen, diese ggf.

mit einer Blowerdoor- Messung zu überprüfen.

Der Dachbauteil ist vor Flankendiffusion und Baufeuchte aus angrenzendem

Mauerwerk, Estrich,... zu schützen!!!

Die Berechnung ist nur unter Verwendung der angegebenen Materialien gültig."

Im Anhang die Berechnungen.

Ist das OK so? Darf ich das so ausführen lassen von einem Vertragspartner des Herstellers?

Dach_Pezowood_D1_061009.pdf

Dach_Pezowood_D2_061009.pdf

Dach_Pezowood_R_061009.pdf

 

Anhänge

  • Dach_Pezowood_D1_061009.pdf
    167,6 KB · Aufrufe: 103
  • Dach_Pezowood_D2_061009.pdf
    36,9 KB · Aufrufe: 81
  • Dach_Pezowood_R_061009.pdf
    13 KB · Aufrufe: 129
Hallo dannyboy

Das Problem sind die Styromodule unter den Ziegeln.

Diese haben die Funktion einer Dampfsperre.

Feuchte die nach aussen diffundiert setzt sich zwischen Dampfbremse (auf der äusseren Schalung) und den Styromodulen fest !!

Du bist gezwungen auf der Innenseite eine Dampfsperre anzubringen.

Die mögliche Funktion der Zelluloseflocken (Feuchte aufnehmen und abgeben) wird so ausgeschlossen.

Andy

 
Dann bleibt (trotz Angabe von Isocell) die ursprüngliche Version:

unter die Sparren OSB, drunter Dampfsperre, Lattung und Täfer.

 
Hallo dannyboy

Dies wäre die sicherste Ausführug, dass keine grösseren Beschädigungen an der Dampfsperre durch den Bauablauf die Folge sind.

Die Dampfsperre von der Innenseite her auf die OSB-Platten anbringen und mit den Rostlatten fertig fixieren ist der geringste Aufwand.

Andy

 
Unsere Dämmprofis setzen eine alukaschierte Folie mit sd-wert von 300m.

Den hier:

Airstop Alu

Image

Kann man ausrechnen, ob das wirklich passt?

 