Abends kein Warmwasser mehr (300L Boiler)

Bei jedem Wärmetauscher besteht ein Temperaturgefälle welches von der Bauart und der übertragenen Leistung pro WT-Fläche abhängt.

Zwei hintereinander geschaltete Wärmetauscher (Wärmepumpe - Speicher und Speicher - Warmwasser) wie im Rotex-Speicher vergrössern das Temperaturgefälle zusätzlich; der Speicher muss mit einer hohen Vorlauftemperatur geladen werden und ist daher für Wärmepumpen ungeeignet.

Beim Rotex Speicher ist die Warmwasser-Temperatur abhängig von der Durchflussmenge bzw. der Leistungsfähigkeit des Warmwasser-WT im Speicher.

Gemäss Datenblatt können maximal 21 Liter/Minute Warmwasser mit 40 Grad C bei einer Speichertemperatur von 60 Grad gezapft werden.

Mit einer elektrischen Zusatzheizung ist es natürlich möglich den Speicher auf 60 Grad oder mehr aufzuladen. Eine Erwärmung mit der WP ist nicht möglich da die Temperatur des Speichers immer grösser als 60 Grad sein sollte.

Die ersten 10-15 Liter Warmwasser sind jeweils sehr heiss (=Speichertemperatur, Verbrühungsgefahr) und anschliessen fällt die Temperatur je nach Durchflussrate um bis zu 20 Grad unter die Speichertemperatur. Um die Warmwassertemperatur stabil zu halten müsste ein thermostatisch gesteuertes Mischventil eingebaut werden.

Fazit:

- Der Rotex-Speicher kann nicht mit einer Wärmepumpe aufgeladen werden.

- Am besten einen 'normalen' Speicher mit direktem Anschluss an WP, integriertem WT für Solaranlage und Frischwasserstation einbauen.

 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Die Einfachregel lautet: 50 Liter heisses Wasser pro Person und pro Tag.

Da müsste Euer Boiler das in einem 4 Personen-Haushalt spielend schaffen.

Eventuell die Badwanne ausmessen, ein Vollbad verbraucht nun Mal sehr viel Heisswasser.

Diesen Luxus könnt ihr euch vielleicht nur mit Heizen des Boilers auch während des Tages erlauben.

Ein schönes Badeerlebnis wünscht h.

 
Wie bitte? Ihr habt eine Ersonden Wärmepumpe und müsst nachts noch elektrisch nachhelfen?

Nach meinen Erfahrungen reicht es völlig aus mir der Wärmepumpe den Boiler zu laden. Vorallem wenn man eine Sole/Wasser Wärmepumpe hat.

du könntest doch mit der Wärmepumpe einmal in der Nacht auf 55°C

und einmal am Mittag sagen wir 1400-1600 dann sollte euch das Wasser reichen.

Was habt ihr für ein Boiler, ist er mit Wärmepumpenregister oder einfach ein herkömmlicher?

Beste Performance erreicht man mit externem Hochleistungs Wärmeplattentauscher der schont die Wärmepumpe.

 