Hallo zusammen,
Mich würde Eure Meinung zu meiner FBH Systemauslegung interessieren (siehe Anhang). Unser "toller" Heizunginstallateur hat damals im Attika einfach die anfangs geplanten 4 Heizungskreise durch 2 Heizungskreise ersetzt, bzw. ich hatte die Pläne mit den 4 Kreisen, aber es wurden nur 2 verlegt. Mir wurde damals dann versichert, dass das kein Problem seie und ich noch die alten Pläne hätte... Ich hatte schon immer Zweifel daran und finde, dass er auf meine Kosten (Stromverbrauch etc.) seine Kosten minimiert hat.
Die 2 Heizkreise im Attika haben nun einen abartigen Druckverlust von 31863 Pa und eine Volumenstrom von 2.78l/min (Ventile zeigen nur max. 2.5l/min an). Ich hörte beim hydraulischen Abgleich, den sie mit den falschen Werten von 2.1l/min (Wert von den 4 Heizkreisen) eingestellt haben, nur den Heizungshersteller sagen, dass er die Drezahl der Heizkreispumpe nicht noch höher stellen will, da sonst Geräusche entstehen. Nun sollen es 2.78l/min sein... Zudem muss ich die Drehzahl der Pumpe unnötig hoch einstellen -> höhere Stromkosten usw. Was meint ihr dazu? Dazu kommt ja noch, dass selbst bei diesen hohen Werten QIst noch 200W unter QSoll ist. Auch wenn wir bis jetzt nicht abartig kalte Aussentemperaturen hatten, ist es im Attika schon merklich kühler, als im Rest des Hauses.
Wenn ich alle QSoll zusammenzähle, erhalte ich nur 5162W, statt die 5662W gemäss Normheizlast, zu dem ist QIst aller Heizkreise nur bei 4655W. Das dürfte doch nicht sein? QIst müsste doch min. 5662W sein?
Es wurden 16mm/2 FBH Rohre verlegt.
Kann ich das irgendwie als Mangel ankreiden, z.B. Verletzung einer SIA Norm oder so? Es gibt auch noch 9 Nachbarn mit vermutlich dem gleichen Problem oder noch schlimmeren, denn nicht alle Nachbarm haben eine Lüftung. Mich würde auch generell Eure Meinung zur Auslegung interessieren.
Meiner Meinung nach hätte er die 4 Kreise belassen müssen und evt. Rohre mit grösserem Durchmesser nehmen müssen.
Im Anhang ist zudem noch die Zusammenfassung der Normheizlast. Bis vor kurzem war die noch bei 6.6kW, neu bei 5.6kW, nur dass ich diesemal keine Details bekommen habe, als ob sie was zu verstecken hätten. Ein Teil davon ist wohl der Fakt, dass ich nicht natürlich lüfte, sondern per Lüftung (das merken sie erst nach 8Mt Einzugstermin).
Danke und Gruss
Mich würde Eure Meinung zu meiner FBH Systemauslegung interessieren (siehe Anhang). Unser "toller" Heizunginstallateur hat damals im Attika einfach die anfangs geplanten 4 Heizungskreise durch 2 Heizungskreise ersetzt, bzw. ich hatte die Pläne mit den 4 Kreisen, aber es wurden nur 2 verlegt. Mir wurde damals dann versichert, dass das kein Problem seie und ich noch die alten Pläne hätte... Ich hatte schon immer Zweifel daran und finde, dass er auf meine Kosten (Stromverbrauch etc.) seine Kosten minimiert hat.
Die 2 Heizkreise im Attika haben nun einen abartigen Druckverlust von 31863 Pa und eine Volumenstrom von 2.78l/min (Ventile zeigen nur max. 2.5l/min an). Ich hörte beim hydraulischen Abgleich, den sie mit den falschen Werten von 2.1l/min (Wert von den 4 Heizkreisen) eingestellt haben, nur den Heizungshersteller sagen, dass er die Drezahl der Heizkreispumpe nicht noch höher stellen will, da sonst Geräusche entstehen. Nun sollen es 2.78l/min sein... Zudem muss ich die Drehzahl der Pumpe unnötig hoch einstellen -> höhere Stromkosten usw. Was meint ihr dazu? Dazu kommt ja noch, dass selbst bei diesen hohen Werten QIst noch 200W unter QSoll ist. Auch wenn wir bis jetzt nicht abartig kalte Aussentemperaturen hatten, ist es im Attika schon merklich kühler, als im Rest des Hauses.
Wenn ich alle QSoll zusammenzähle, erhalte ich nur 5162W, statt die 5662W gemäss Normheizlast, zu dem ist QIst aller Heizkreise nur bei 4655W. Das dürfte doch nicht sein? QIst müsste doch min. 5662W sein?
Es wurden 16mm/2 FBH Rohre verlegt.
Kann ich das irgendwie als Mangel ankreiden, z.B. Verletzung einer SIA Norm oder so? Es gibt auch noch 9 Nachbarn mit vermutlich dem gleichen Problem oder noch schlimmeren, denn nicht alle Nachbarm haben eine Lüftung. Mich würde auch generell Eure Meinung zur Auslegung interessieren.
Meiner Meinung nach hätte er die 4 Kreise belassen müssen und evt. Rohre mit grösserem Durchmesser nehmen müssen.
Im Anhang ist zudem noch die Zusammenfassung der Normheizlast. Bis vor kurzem war die noch bei 6.6kW, neu bei 5.6kW, nur dass ich diesemal keine Details bekommen habe, als ob sie was zu verstecken hätten. Ein Teil davon ist wohl der Fakt, dass ich nicht natürlich lüfte, sondern per Lüftung (das merken sie erst nach 8Mt Einzugstermin).
Danke und Gruss