Hallo,

unser Maurer hat ein Fundament für den Wintergarten mit Bodenheizung 3500 x 4500 ohne Frostriegel und Stahl Verbindung zum Haussockel gemacht.

Ist das korrekt, oder was kann passieren? Wird sich die Betonplatte senken?

 
Hallo Seeseite

Korrekt ist das leider nicht. Es wäre vertretbar, wenn es sich nur um eine Bodenplatte/Befestigung für eine normale Terrassenausführung handeln würde, nicht aber für einen Wintergartenaufbau. Hier sind Frostschürzen zwingend. Der Boden wird bei sich bei Frost entspr. anheben und nach dem Abtauen wieder senken, was am Anschluss Wintergarten/Haus zu Problemen führt. Ob sich die Bodenplatte, und damit der Wintergarten, absenken würde hängt natürlich vom festen Untergrund darunter ab. Eine Verbindung zum Haussockel wäre aber sicher eine  gute Lössung gewesen, speziell wenn es sich um einen Neubau handeln würde.

 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
@Pfälzer. Besten Dank für die prompte Antwort.Der WG wird an ein 30 jähriges Haus angebaut. Wir möchten den Maurer und den WG Ersteller jetzt informieren, dass wir mit der 20cm dicken Bodenplatte ohne Frostriegel nicht einverstanden sind. Müssen wir ein Experte od. Spezialisten für eine Expertise anfragen? Gruss Seeseite.

 