Yogi81
Mitglied
Hallo
Unsere Wärmepumpe ist meiner Meinung nach viel zu gross dimensioniert.
Bei Aussentemperaturen um -7 hat unsere LWP eine Einschaltdauer von weniger als 40%!! Und im Haus ist es angenehm warm.
In der Übergangszeit ist die Überdimensionierung natürlich noch viel krasser! Ein takten ist so nicht zu vermeiden, da die Leistung der WP über die Bodenheizung nie abgegeben werden kann!
Wir haben in unserem Neubau mit 190 m² Bruttogeschossfläche eine LWP mit 10,2 kW bei A2/35 / und noch 8,4 kW bei A-7/35
Kann ich den Installateur irgendwie belangen? Auf meine Frage nach der Heizlastberechnung kam die Antwort: "Diese Berechnungen haben wir nicht. Wir haben diese bisher noch nie benötigt"
Diese ist doch nach SIA gefordert? Was kann ich machen?
Unsere Wärmepumpe ist meiner Meinung nach viel zu gross dimensioniert.
Bei Aussentemperaturen um -7 hat unsere LWP eine Einschaltdauer von weniger als 40%!! Und im Haus ist es angenehm warm.
In der Übergangszeit ist die Überdimensionierung natürlich noch viel krasser! Ein takten ist so nicht zu vermeiden, da die Leistung der WP über die Bodenheizung nie abgegeben werden kann!
Wir haben in unserem Neubau mit 190 m² Bruttogeschossfläche eine LWP mit 10,2 kW bei A2/35 / und noch 8,4 kW bei A-7/35
Kann ich den Installateur irgendwie belangen? Auf meine Frage nach der Heizlastberechnung kam die Antwort: "Diese Berechnungen haben wir nicht. Wir haben diese bisher noch nie benötigt"
Diese ist doch nach SIA gefordert? Was kann ich machen?