L/W-Wärmepumpe mit Kombispeicher und wassergeführtem Schwedenofen

Hallo Tinu76

Also zur ersten Frage; 20k dabei ist enthalten:

-Schwedenofen inkl. Lieferung und Montage des Rauchabzuges

-Rauchabzug- und Frischluftzufuhrrohr

-Aufpreis Schichtspeichers

-Anschluss und Inbetriebnahme des Ofens

Also vom Preis her wie eine Gute Solaranlage. Nur die gibst Wärme in den Speicher dann wenn du dies brauchen kannst. Und zweitens die Solaranlage kommt mir jetzt günstiger da der Speicher schon vorhanden ist und die Amortisation ist schneller.

Zur zweiten Frage:

Es war geplant das die Leitungen im Betonboden geführt werden. Leider vergass der Heizungmensch diese vor dem Betonieren einzulegen. So fahren wir jetzt die Rohre durch in den Keller und dort an der Decke zum Speicher.

Gruss Rueggli

 
Ich habe mir mal spasseshalber einen "Super-Speicher" zusammengestellt.

WP für Heizung und Warmwasser. Solar nach Jenni. Wasserführender Heizkamin.

1 VL- Wärmeverteilung (Bodenheizung)

2 RL- Wärmeverteilung ( Bodenheizung)

3 VL- Heizkreis Mitte (Wärmepumpe, Speicherladung)

4 RL- Heizkreis Mitte (Wärmepumpe, Speicherladung)

5 VL- Heizkreis Oben (Wärmepumpe, Warmwasserladung)

6 RL- Heizkreis Oben (Wärmepumpe, Warmwasserladung)

7 VL- Frischwasserstation

8 RL- Frischwasserstation

9 VL- Wärmetauscheranschluss Heizkamin (Oben)

10 RL- Wärmetauscheranschluss Heizkamin (Oben)

11 VL- Wärmetauscheranschluss Solar (Oben)

12 RL- Wärmetauscheranschluss Solar (Oben)

13 VL- Wärmetauscheranschluss Solar (Unten)

14 VL- Wärmetauscheranschluss Solar (Unten)

15 Elektroheizeinsatz

16 Entleerung/ Expansion

17 Entlüftung

18 Thermometer

19 Thermometer

20 Thermometer

21 Fühler Solar Unten

22 Fühler Solar Oben

23 Fühler Heizkamin

24 Speicherfühler WP

25 Warmwasserfühler WP

26 Fühler Frischwasserstation

Würde mich mal interessieren, was das Teil kostet. Sind überhaupt zwei Wärmetauscher auf der gleichen Höhe machbar?

Man hatten es Häuselbauer früher gut. "Was willst Du, Gas oder Öl?";)

Gruss Walter

 
Hallo Tino76

Ich würde eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit monvalentem Betrieb und 28°C Vorlauftemperatur einbauen lassen. für Brauchwarmwasser würde ein Wärmepumpenboiler ca. 260 -300 Liter reichen (4 köpfige Familie). Der energetische Nachweis ist Vorschrift in der Schweiz und darum ist die Bauart auch fast Minergie. der Verbrauch für diese Heizung wird um 2000 kWh pro Jahr zu liegen kommen und ca. Fr. 299.0 - 300.00 kosten. Ihr müsst darauf Achten, dass der Wärmepumpenboiler am Stromtarif für Wärmepumpen angeschlossen wird (biligerer Strom). Siehe http://www.kern-energietechnik.ch

 
@Hansjörg

Wie kommst Du auf die 2000kWh pro Jahr. Du kennst doch seine genauen Daten gar nicht.

Das WW alleine wird bei WP Boiler auf ca. 1000kWh kommen.

Für das Heizen würde ich mal mit 2500kWh als absolutes Minimum rechnen wenn nicht ganz Minergie.

Annahme: 38kWh/m2a und EBF von 200m2 und JAZ von 3 = ca. 2500 kWh

 