Wir sind dieses Jahr in einen Neubau gezogen und haben in Problem mit der Luftdichtheit.
Wenn wir im Keller die Lüftung nach draussen, oder in der Küche die Ablauft nach draussen laufen lassen, zieht es aus der Betätigungsplatte des WCs (2. OG).
- Das WC wurde als Vorwandinstallation gebaut
- Für die Nachströmung wurden zwei Zuluft-Rohre im Erdgeschoss verbaut
- Wenn ich die Betätigungsplatte abklebe wird die Zuluft korrekt über die Nachströmung angesogen (ich habe ansonsten keine undichten Stellen im Haus)
Aus meiner Sicht deutet dies darauf hin, dass die Gebäudehülle nicht luftdicht ist.
Dazu hätte ich einige Fragen:
- Ist der Luftzug auf eine nicht luftdichte Gebäudehülle zurückzuführen? Oder könnte es andere Gründe geben?
- Ist dies ein Mangel? Aus meiner Sicht ja, weil extra Zuluft-Rohre verbaut wurden. Zudem sollte die Gebäudehülle luftdicht sein.
- Was sind mögliche Gründe, dass Luft aus der Vorwandinstallation kommt?
- Welche Schäden können entstehen, weil Luftdichtheit nicht gegeben ist?
- Wie kann der Grund, respektive die genaue Eintrittsstelle gefunden werden?
- Müsste ein Luftloch an der Quelle abgedichtet werden? Oder reicht es dies beim WC zu tun (Betätigungsplatte, Spülkasten,...)?
- Wen würdet ihr als Unterstützung gegenüber dem GU beiziehen? Ein Lüftungstechniker, Bauherrenvertreter,…? Habe ihr konkrete Kontakte (PN)?
Danke im Voraus für euere Inputs.
Wenn wir im Keller die Lüftung nach draussen, oder in der Küche die Ablauft nach draussen laufen lassen, zieht es aus der Betätigungsplatte des WCs (2. OG).
- Das WC wurde als Vorwandinstallation gebaut
- Für die Nachströmung wurden zwei Zuluft-Rohre im Erdgeschoss verbaut
- Wenn ich die Betätigungsplatte abklebe wird die Zuluft korrekt über die Nachströmung angesogen (ich habe ansonsten keine undichten Stellen im Haus)
Aus meiner Sicht deutet dies darauf hin, dass die Gebäudehülle nicht luftdicht ist.
Dazu hätte ich einige Fragen:
- Ist der Luftzug auf eine nicht luftdichte Gebäudehülle zurückzuführen? Oder könnte es andere Gründe geben?
- Ist dies ein Mangel? Aus meiner Sicht ja, weil extra Zuluft-Rohre verbaut wurden. Zudem sollte die Gebäudehülle luftdicht sein.
- Was sind mögliche Gründe, dass Luft aus der Vorwandinstallation kommt?
- Welche Schäden können entstehen, weil Luftdichtheit nicht gegeben ist?
- Wie kann der Grund, respektive die genaue Eintrittsstelle gefunden werden?
- Müsste ein Luftloch an der Quelle abgedichtet werden? Oder reicht es dies beim WC zu tun (Betätigungsplatte, Spülkasten,...)?
- Wen würdet ihr als Unterstützung gegenüber dem GU beiziehen? Ein Lüftungstechniker, Bauherrenvertreter,…? Habe ihr konkrete Kontakte (PN)?
Danke im Voraus für euere Inputs.