Guten Tag swissnighthawk
Wird der beheizte Wohnteil im Untergeschoss von aussen gedämmt, die Betonwand ist wasserdicht, die äussere Entwässerung ist gewährleistet. So kommt der Taupunkt ausserkannte der Wärmedämmung zu liegen. Dies wird mit 100% rel. Luftfeuchte im Erdreich bei 0°C, und mit 50% rel. Luftfeuchte im Wohnbereich bei 20°C berechnet (stationär). Die Wärmedämmung darf natürlich selber keine Feuchtigkeit aufnehmen.
Diese Konstruktion ist also Problemlos realisierbar, und entspricht dem Stand der Technik.
Gruss 0815?
Wird der beheizte Wohnteil im Untergeschoss von aussen gedämmt, die Betonwand ist wasserdicht, die äussere Entwässerung ist gewährleistet. So kommt der Taupunkt ausserkannte der Wärmedämmung zu liegen. Dies wird mit 100% rel. Luftfeuchte im Erdreich bei 0°C, und mit 50% rel. Luftfeuchte im Wohnbereich bei 20°C berechnet (stationär). Die Wärmedämmung darf natürlich selber keine Feuchtigkeit aufnehmen.