Warmwasserproduktion via WP während Ferien abstellen ?

Moudi

SuperFan
27. Mai 2007
2.454
199
63
Hallo zusammen
Was macht ihr mit der Warmwassererzeugung via WP während den Ferienabwesenheit >10 Tage ?
Produktion abstellen und nach den Ferien das Wasser zur Desinfektion auf >60 Grad erhitzen ?
Gruß moudi

 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Lieber @muodi

Ob das Sinn macht, ist eher unwahrscheinlich.

Das grössere Problem liegt in den Kaltwasserleitungen bei diesen Temperaturen wie jetzt vorhanden sind.

Weil die Innentemperaturen ansteigen, können sich in den Kaltwasserleitungen, weil diese über 25 °C ansteigen, Legionellen entwickeln. Es macht mehr sinn, nach einer längeren Abwesenheit die Leitungen bis 5 Minuten fliessen zu lassen.

 
Ich stelle ab und lasse über Zeitsteuerung am letzten Ferientag wieder aufheizen. Schon für eine Woche.

Legionellengefahr sehe ich nicht. Mach das wegen Stromsparen

Gruss Lukas

 
Hallo zusammen

Habe gerade in der Buderus App die Einstellung "Urlaub" gefunden.

Was da bedeutet, dass die WP kein Warmwasser produziert.

Das wird bei längeren Abwesenheiten so vom Hersteller empfohlen.

Also mach ich das mal.

Gruß moudi

 
Nicht wenn ich den Boiler nach den Ferien auf über 60 Grad aufheize und die Kaltwasserleitungen

mindestens 5 Minuten laufen lassen an jeder Zapfstelle.

gruss moudi

 
  • Like
Reaktionen: _miau_
dann kannst du aber nicht direkt nachdem du nach hause kommst duschen.. /emoticons/default_wink.png.

 
alles klar /emoticons/default_biggrin.png. ja das ist praktisch /emoticons/default_smile.png.

lg

miau

 