Hallo zusammen.
Ich bin im Falle einer FBH absolut eurer Meinung. (Keine Ventile, Keine Absenkung, Kein Speicher).
In meinem Fall muss jedoch noch für die nächsten 2-3 Jahre das alte Radiatorensystem betrieben werden.
Ausgangslage:
Alte Gussradiatoren. (Viel Wasserinhalt).
Keine Thermostatventile verbaut
Max Vorlauftemp: 45 Grad.
Warmwasser ist losgelöst vom System. (WP-Boiler).
Ich habe sogar kürzlich einen Bericht einer Feldanalyse gelesen vom BFE wo eine Stude über WP mit Radiatorenheizung ohne Pufferspeicher gemacht wurde.
Fazit ist positiv sofern nicht abgetaut werden muss (LW Pumpe fällt also weg) und nicht mehr als 25% (Bin mir nicht mehr sicher) der Anlage mit Thermostatventile verbaut wurde.
Also die Aussagen sind auf das obengenannte Radiatorensystem zurückzuführen.
Ich bin im Falle einer FBH absolut eurer Meinung. (Keine Ventile, Keine Absenkung, Kein Speicher).
In meinem Fall muss jedoch noch für die nächsten 2-3 Jahre das alte Radiatorensystem betrieben werden.
Ausgangslage:
Alte Gussradiatoren. (Viel Wasserinhalt).
Keine Thermostatventile verbaut
Max Vorlauftemp: 45 Grad.
Warmwasser ist losgelöst vom System. (WP-Boiler).
Ich habe sogar kürzlich einen Bericht einer Feldanalyse gelesen vom BFE wo eine Stude über WP mit Radiatorenheizung ohne Pufferspeicher gemacht wurde.
Fazit ist positiv sofern nicht abgetaut werden muss (LW Pumpe fällt also weg) und nicht mehr als 25% (Bin mir nicht mehr sicher) der Anlage mit Thermostatventile verbaut wurde.
Also die Aussagen sind auf das obengenannte Radiatorensystem zurückzuführen.