Hallo zusammen
Wir wohnen seit Aug 15 in unserem Eigenheim. Als Heizung haben wir eine CTC EcoHeat 400 CSW 408 WP die auch den 400 l Boiler heizt oder heizen soll. Dieser Boiler hat einen Zusatzheizer den ich einschalten, nur Niedertarif oder ausschalten kann.
Jetzt ist mir aufgefallen, , wenn ich den Zusatzstromfresser auf nur NT einstelle dass durch den Tag die Temperatur im Boiler mit 42 Grad angezeigt wird. Nach Nachfrage bei der CTC wurde mir versichert dass ich den Zusatzheizer den ganzen Tag eingeschalten haben muss, und dieser nur das Wasser von 55 Grad (Ausgang WP) auf 60 Grad aufheizt. Diese WP sei so konzipiert dass sie nur just in Time das Wasser heizt.
Irgendwie glaube ich das nicht wirklich und es kommt mir auch nicht logisch vor. Deshalb habe ich mal den Stromverbrauch über 10 h angeschaut (mit Digitalstrom) und herausgefunden das der Zusatzheizer mehr als die Hälfte des kWh verbratet was die ganze WP braucht. Ich habe mal ein Excel angehängt mit den Daten von heute.
WP
Zusatz Boiler
Phase
1
2
3
1
2
3
Summe Phase (WM)
69466,01667
137644,2
75379,03333
48520,5
49190,25
48874,98333
Summe pro Phase (kWh)
1,157766944
2,29407
1,256317222
0,808675
0,8198375
0,814583056
Total WP
4,708154167
Total Boiler
2,443095556
CKW HAT kWh Fr./kWh
0,2135
880,5472412
456,9223894
Fr / Jahr
Fr / Jahr
Kann da mal einer rüber schauen und mir sagen das ich da nicht total im Schilf stehe?
Besten Dank
Gruss
John
Anhang anzeigen Heizung John.xlsx
Wir wohnen seit Aug 15 in unserem Eigenheim. Als Heizung haben wir eine CTC EcoHeat 400 CSW 408 WP die auch den 400 l Boiler heizt oder heizen soll. Dieser Boiler hat einen Zusatzheizer den ich einschalten, nur Niedertarif oder ausschalten kann.
Jetzt ist mir aufgefallen, , wenn ich den Zusatzstromfresser auf nur NT einstelle dass durch den Tag die Temperatur im Boiler mit 42 Grad angezeigt wird. Nach Nachfrage bei der CTC wurde mir versichert dass ich den Zusatzheizer den ganzen Tag eingeschalten haben muss, und dieser nur das Wasser von 55 Grad (Ausgang WP) auf 60 Grad aufheizt. Diese WP sei so konzipiert dass sie nur just in Time das Wasser heizt.
Irgendwie glaube ich das nicht wirklich und es kommt mir auch nicht logisch vor. Deshalb habe ich mal den Stromverbrauch über 10 h angeschaut (mit Digitalstrom) und herausgefunden das der Zusatzheizer mehr als die Hälfte des kWh verbratet was die ganze WP braucht. Ich habe mal ein Excel angehängt mit den Daten von heute.
WP
Zusatz Boiler
Phase
1
2
3
1
2
3
Summe Phase (WM)
69466,01667
137644,2
75379,03333
48520,5
49190,25
48874,98333
Summe pro Phase (kWh)
1,157766944
2,29407
1,256317222
0,808675
0,8198375
0,814583056
Total WP
4,708154167
Total Boiler
2,443095556
CKW HAT kWh Fr./kWh
0,2135
880,5472412
456,9223894
Fr / Jahr
Fr / Jahr
Kann da mal einer rüber schauen und mir sagen das ich da nicht total im Schilf stehe?
Besten Dank
Gruss
John
Anhang anzeigen Heizung John.xlsx