Hoi positron, kannst Du mal eine DTA Datei zur Verfügung stellen. (Memory Stick -> Menu Service -> Datenlogger). Welche AI WP ist es? Wie ist die Hydraulik (evlt. Puffer, etc,)?
Evtl. ist bei deiner Anlage einfach nicht mehr zu machen. Wir haben 4K für WW und 3K für Heizung.
Grundsätzlich kann an einer Bestehenden Anlage ohne Änderung der Hydraulik fast nur über die Hysteresen Einfluss auf die Laufzeit genommen werden. Dafür ist das Installateur Passwort notwendig (findet man leicht im Netz). Ich nehme mal an das Überströmventil ist ganz zu, alle Heizkreise ganz offen und die Umwälzpumpe eher auf maximaler Drehzahl.
Gruss, Xcoder