Hallo zusammen,
ich kämpfe seit dem Einzug Ende Oktober mit unserer Heizungsanlage von Stiebel Eltron, Modell WPL 13 E.
Hier ein paar Daten zu unserem EFH / Situation:
2 Personen, beide Vollzeit berufstätig
5.5 Zimmer
Beheizte Fläche: 180m2
Dämmung gem. Vorschriften MuKen 2009 (kein Minergie)
Einstellungen WP Stiebel Eltron WPL 13 E
Temperatur: Soll 19.5°C (Tag und Nacht)
Heizkurve: 0.3, bei akt. Aussentemp. um -4°C = Rücklauf-Temp. 26°C Pumpenzyklen Aus
Dauerlauf-Pumpe Ein (da kein Pufferspeicher vorhanden)
Festwert-Soll Aus
Rücklauf-Max 48.0° C
Grenze HZG -10.0°C
Bivalenz, HZG -10.0°C
Grenze WW -12.0°C
Bivalenz WW -12.0°C
WW Betrieb Vorrang
WW-Eco Ein
Abtauzeit 1
Reglerdynamik 10
Stillstandzeit 30
Sofortstart Aus
Gemessene Innenraumtemperatur:
ca. 22°C, relativ konstant
Vielleicht weiss jemand Rat zu meinen Fragen:
Erstens haben wir doch erhebliche Probleme mit unserer WP, da die ausschliesslich WW-Aufbereitung (auf gewünschte 48.0°C) über die WP seit unserem Einzug nicht möglich ist, d. h. das WW entweicht wieder über den Vorlauf der Pumpengruppe WW, wohl aufgrund eines defekten Rückschlagventils oder gar einer defekten Pumpe. Deshalb habe ich zurzeit das Ventil für die WW-Versorung zugedreht resp. die WW-Aufbereitung via WP ausgeschaltet und muss alle 2 Tage das WW 2-3 Stunden elektrisch via Boiler-Heizflansch heizen.
Zweitens haben wir m. Erachtens im November sehr viel Strom verbraucht (insgesamt 1300 kWh), obwohl es "noch" nicht wirklich kalt war (die letzten Tage ca. -3°C im Schnitt) und wir wie erwähnt nicht zu Hause sind und tagsüber neben der WP bis auf den Kühl- und Weinkühlschrank keine Stromverbraucher am Netz sind.
Ich achte mich zurzeit auch, in welchem Rhytmus die WP läuft.
Eingestellt ist sie eigentlich so, dass sie nach jedem Heizlauf mind. 30 Minuten still steht -> nur lief sie heute Abend seit 19.00 Uhr ohne eine einzige Abschaltung!? /emoticons/default_confused.png - kein Wunder, haben wir die letzten 24 Std. gut 50 kWh Stromverbrauch gehabt -> das sollte doch nicht sein, oder?
Hat jemand von Euch vllt Referenzwerte in Bezug auf Stromverbrauch / Laufzeiten WP über den Zeitraum der letzten 30 Tage und ähnlicher Heizleistungsparameter, welche mit unserer Situation vergleibar sind?
P.S.
Stiebel Eltron ist nebenbei wieder aufgeboten um die Anlage ein zweites Mal zu kontrollieren, leider warte ich aber noch auf den Rückruf bzgl. Kontrolltermin - könnte also noch dauern /emoticons/default_sad.png
Gruss
Thomas
ich kämpfe seit dem Einzug Ende Oktober mit unserer Heizungsanlage von Stiebel Eltron, Modell WPL 13 E.
Hier ein paar Daten zu unserem EFH / Situation:
2 Personen, beide Vollzeit berufstätig
5.5 Zimmer
Beheizte Fläche: 180m2
Dämmung gem. Vorschriften MuKen 2009 (kein Minergie)
Einstellungen WP Stiebel Eltron WPL 13 E
Temperatur: Soll 19.5°C (Tag und Nacht)
Heizkurve: 0.3, bei akt. Aussentemp. um -4°C = Rücklauf-Temp. 26°C Pumpenzyklen Aus
Dauerlauf-Pumpe Ein (da kein Pufferspeicher vorhanden)
Festwert-Soll Aus
Rücklauf-Max 48.0° C
Grenze HZG -10.0°C
Bivalenz, HZG -10.0°C
Grenze WW -12.0°C
Bivalenz WW -12.0°C
WW Betrieb Vorrang
WW-Eco Ein
Abtauzeit 1
Reglerdynamik 10
Stillstandzeit 30
Sofortstart Aus
Gemessene Innenraumtemperatur:
ca. 22°C, relativ konstant
Vielleicht weiss jemand Rat zu meinen Fragen:
Erstens haben wir doch erhebliche Probleme mit unserer WP, da die ausschliesslich WW-Aufbereitung (auf gewünschte 48.0°C) über die WP seit unserem Einzug nicht möglich ist, d. h. das WW entweicht wieder über den Vorlauf der Pumpengruppe WW, wohl aufgrund eines defekten Rückschlagventils oder gar einer defekten Pumpe. Deshalb habe ich zurzeit das Ventil für die WW-Versorung zugedreht resp. die WW-Aufbereitung via WP ausgeschaltet und muss alle 2 Tage das WW 2-3 Stunden elektrisch via Boiler-Heizflansch heizen.
Zweitens haben wir m. Erachtens im November sehr viel Strom verbraucht (insgesamt 1300 kWh), obwohl es "noch" nicht wirklich kalt war (die letzten Tage ca. -3°C im Schnitt) und wir wie erwähnt nicht zu Hause sind und tagsüber neben der WP bis auf den Kühl- und Weinkühlschrank keine Stromverbraucher am Netz sind.
Ich achte mich zurzeit auch, in welchem Rhytmus die WP läuft.
Eingestellt ist sie eigentlich so, dass sie nach jedem Heizlauf mind. 30 Minuten still steht -> nur lief sie heute Abend seit 19.00 Uhr ohne eine einzige Abschaltung!? /emoticons/default_confused.png - kein Wunder, haben wir die letzten 24 Std. gut 50 kWh Stromverbrauch gehabt -> das sollte doch nicht sein, oder?
Hat jemand von Euch vllt Referenzwerte in Bezug auf Stromverbrauch / Laufzeiten WP über den Zeitraum der letzten 30 Tage und ähnlicher Heizleistungsparameter, welche mit unserer Situation vergleibar sind?
P.S.
Stiebel Eltron ist nebenbei wieder aufgeboten um die Anlage ein zweites Mal zu kontrollieren, leider warte ich aber noch auf den Rückruf bzgl. Kontrolltermin - könnte also noch dauern /emoticons/default_sad.png
Gruss
Thomas