Hallo Bianca,
habt Ihr einen Untersuchungsbericht bekommen? Kannst Du die dB Werte angeben (Di (dB), L (dB)...)
Normalerweise werden ja verschiedene Untersuchungen gemacht, bei uns war es so:
1.) Schallpegeldifferenz zwischen zwei Räumen (nach ISO Norm 140-4). Grundton "rosa rauschen"
2.) Messung von Trittschallpegel (nach ISO Norm 140-7)
3.) Messung von Haustechnischen Anlagen (Z.B. Dusche, WC Spülung usw...)
Dann schau auch mal nach ob bei Euch eine Pegelkorrektur vorgenommen wurde. Bei uns war das -4 dB weil die Räume ohne absorbierende Ausstattung sind. Er sagte uns das ist z.B. wegen Parkettfussboden.
Hallo Sailor
Danke für Deine Rückmeldung.
Ja, die Berichte haben wir bekommen. Haustechnische Anlagen wurden bei uns nicht gemessen, nur Luft- und Trittschall, welche folgende Werte ergaben:
Luftschall Raum 1, Beurteilungspegel Di,tot 59 dB(A)
Luftschall Raum 2, Beurteilungspegel Di,tot 59 dB(A)
Trittschall Raum 1, Beurteilungspegel L'tot 39 dB(A)
Trittschall Raum 2, Beurteilungspegel L'tot 33 dB(A)
Trittschall Raum 3, Beurteilungspegel L'tot 35 dB(A)
Von einer Pegelkorrektur wird nichts erwähnt in dem Bericht - und wir haben sehr große, wenig möblierte offene Räume, bei uns mit Parkett und Fliesen, unten beim Nachbarn nur mit Parkett.
Keine Ahnung, inwieweit eine Korrektur den Wert verbessern oder verschlechtern würde.
Aktuell sind die Werte absolut in der Norm, und das wohl noch "mit Luft".
Dennoch hören wir eben soooo viel undso überaus deutlich. Man mag schon manchmal an den Bericht zweifeln :-(, aber schuld sind wohl nur die laschen Vorschriften.
Das Problem bei uns scheint derweil zu sein, dass die Wände nicht auf Wand-/Deckenlagern stehen, sondern direkt auf der Bodenplatte, so dass der Schall von unten direkt über die einschalige 10cm Gipswand nach oben zu uns durchgereicht wird.
Herzlichen Glückwunsch..
Man hätte in das Verkaufsprospekt vermutlich reinschreiben sollen: "Nur für ruhige Personen oder Senioren geeignet".. *frust*