Danke nochmal, ich werde die Regelung über einen Referenzraum einbringen und die ERR sein lassen.
Ja die Wärmeerzeugung und Speicherung wird von Jenni geliefert werden. Die Wärmeverteilung macht dann ein noch zu definierender Heizungsinstallateur. Wir sind noch früh in der Planung und vieles wird noch optimiert, aber der Speicher wird 9400L und die Kollektorfläche zwischen 35 und 55m2 brutto. Meinst du mit Heizlast die Leistung die es braucht, um das Gebäude bei einer definierten Aussentemperatur auf eine definierte Innentemperatur zu halten? Falls ja sind in der ersten Abschätzung 4.6kW berechnet worden, bei -8° draussen.
Ja die Wärmeerzeugung und Speicherung wird von Jenni geliefert werden. Die Wärmeverteilung macht dann ein noch zu definierender Heizungsinstallateur. Wir sind noch früh in der Planung und vieles wird noch optimiert, aber der Speicher wird 9400L und die Kollektorfläche zwischen 35 und 55m2 brutto. Meinst du mit Heizlast die Leistung die es braucht, um das Gebäude bei einer definierten Aussentemperatur auf eine definierte Innentemperatur zu halten? Falls ja sind in der ersten Abschätzung 4.6kW berechnet worden, bei -8° draussen.