Ich glaube die Anlagen LG sind wohl günstig jedoch unbrauchbar für eine Heizanlage. Aussengerät getauscht.Hallo zusammen
Sorry war einige zeit nicht mehr online.
In der zwischenzeit ist einiges passiert.
Das aussenherät der split anlage wurde ausgetauscht, die kälte leitung auch und der wärme tauscher im innen gerät.
Fazit der schall pegel wurde besser. Doch die wärmeleistung ist immer noch schlecht.
Die wp schaft im heiz betrieb grad mal 46c und das bei milden temperaturen.
Zwischen vor und rücklauf bekomme ich nur 4c differenz hin.
Den winter musste ich auch mit epatrone zusätzlich heizen.
Die techniker wissen nicht mehr weiter.
Ich hatte sogar einen aus östereich bei mir.
Zu den daten
Ich habe eine 12 kw anlage, diese steht auss
en auf einem grossen beton sockel.
Das ganze wurde doppelt schall entkoppelt.
Kälteleitung ca 6 meter.
Nutzung heizung und brauchwasser.
Was denkt ihr kann es sein dass das aussen gerät und inne gerät falsche firmware versionen hat. Das ganze riecht nach einem software fehler.
Mein aussengerät ist neu und macht doch ärger.
2 Monate auf Platinenersatz gewartet. Während Heizmonaten max. 30°C! Speicher abhängen etc. Nur Umtriebe mit dieser Anlage. Rechtsstreit vorprogrammiert!